abb变频器acs150故障显示f0009怎么回事

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-03-06
abb变频器acs150故障显示f0009怎么回事
F0009表示电机过温,电机过热,基于传动的估算或温度反馈信号。•检查电机是否过载。•调整用于估算的参数(3005~3009)。•检查温度传感器和参数组35中的参数设置。你使用了电机测温功能,如果电机没有过温,那就是参数3005~3009(有测温元件),35组(无测温元件)设置不正确,也可以关闭测温功能。