abb变频器2310故障如何处理
1个回答
关注
展开全部
电机工作电流下降转速正常,说明变频器频率输出正常,原因从负载上找,负载减轻电机电流必然下降。
咨询记录 · 回答于2021-11-26
abb变频器2310故障如何处理
您好,您的问题我已经看到了,正在用心整理答案,马上回复您,亲爱的
亲您好!处理方法:检查主电源供电是否正常,如果变频器进线端通过了接触器,要检查接触器的控制回路是否误动作,如控制回路有误动作,可能导致接触器短时间内频繁启动停止,造成变频器欠压故障,复位即好,所以该故障为能复位的欠压故障,变频器的主接触器控制回路要认真检
按复位键键没效果,断电重新启动,显示2340,结果是电机短路,操作有误吗?
另外,电机一启动,电流很大,然后降到正常的工作电流,正常吗?是不是变频器没有设置软启动?正常带变频的电机启动时,电流是如何变化的
稍等
变频器输出桥路故障。因为你说的现象是:复位后再启动运行正常,过一段时间又报警2340。所以需要仔细检查检查电机和电机电缆。
电机工作电流下降转速正常,说明变频器频率输出正常,原因从负载上找,负载减轻电机电流必然下降。
是按复位键无效果,再断电重新启动,显示2340了,操作有误吗
复位方法不正确,导致复位失败。Reset按钮重置方法:1、注意观察路由器,在电源和网线接口的旁边有一个“reset”插孔,长按reset键5...
有误
谢谢!
亲您好!可以帮忙赞一下可以吗?谢谢