1个回答
关注
展开全部
200kvA变压器能同时带2个75k瓦的电机吗200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW最大允上面这是根据公式算出来的结果,而在变压器在实际运行中是没有这么高的负荷率的,变压器长时间的负荷率在65%的时候是最为经济合理的,而且能够保证变压器的寿命许带166.8千瓦。上面这是根据公式算出来的结果,而在变压器在实际运行中是没有这么高的负荷率的,变压器长时间的负荷率在65%的时候是最为经济合理的,而且能够保证变压器的寿命,。
咨询记录 · 回答于2022-07-20
200kvA变压器能同时带2个75k瓦的电机吗
200kvA变压器能同时带2个75k瓦的电机吗200KVA的变压器低压侧额定电流为:288.7A 允许超载10%运行,所最大电流为288.7*1.1=316.8A变压器能带设备负荷(额定值):P=1.732*0.38*288*0.8=151.6KW最大值 :P=1.732*0.38*316.8*0.8=166.8KW最大允上面这是根据公式算出来的结果,而在变压器在实际运行中是没有这么高的负荷率的,变压器长时间的负荷率在65%的时候是最为经济合理的,而且能够保证变压器的寿命许带166.8千瓦。上面这是根据公式算出来的结果,而在变压器在实际运行中是没有这么高的负荷率的,变压器长时间的负荷率在65%的时候是最为经济合理的,而且能够保证变压器的寿命,。
200kvA变压器,起动75kW电机,变压器烧保险是什么原因?
变压器保险老烧断的原因:1、配电变压器高、低压两侧无保险。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔丝多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔丝无法正常熔断而烧毁变压器。2、配电变压器的高、低熔丝配置不当。变压器上的熔丝普遍存在着配置过大的现象,从而造成了配电变压器严重过载时,烧毁变压器。
起动75kW电机过载吗?
可能是电机过载了或者是轴承有问题
新设备
请您具体说一下您的问题哦亲
新的设备试机,起动75kW电机,变压器烧保险。
如果输出线路没有短路和接地现象。看看变压器输出端的110v带了多少负荷,是不是在220w范围内。如果超过了,保险丝就可能熔断。在输出端的保险丝处串一个电流表(万用表也可以)测一测工作时的变压器输出电流,可以查到问题。在输入和输出线路没有短路和接地的现象时,保险丝老烧掉,那就是用电设备(或启动瞬间)超出了保险丝,所能承受的2A负载啦.看看你的用电设备总的功率电流多大,调整一下保险丝的容量大一点,就好了。输出端不能接地线,把地线接在变压器外壳上,把地线直接接在输出端上表示零线和地线在一起,在接上负载后肯定会短路的啊。那肯定要烧保险的。可能输出端电流过大了。超过了2A了。