我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式为什么不对?v

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-02
我国10kV,6kV电网,为提高供电的可靠性,一般采用中性点直接接地的运行方式为什么不对?v
在**中性点不接地系统**中,如果发生**单相接地故障**,系统的**相电压和线电压**仍然保持**平衡对称**。流过故障点的**接地电流**是**电容电流**,其数值较小,通常不会形成稳定的电弧燃烧,并且能够迅速自行熄灭。此时,电网仍可继续运行,无需令断路器跳闸。因此,规程规定允许带故障运行1-2小时,以便寻找接地线路并消除故障,而不影响对用户的供电。 然而,这种异常运行的时间不宜过长。如果在2小时内还不能消除故障,则应设法转移对用户的供电,并将故障的线路切除。所以,这种供电方式的可靠性相对而言是比较高的。