玻璃幕墙工程技术规范

1个回答
展开全部
摘要 亲,你好,以下是关于玻璃幕墙工程技术规范的详细信息:
1. 钢材:钢材表面必须经过镀锌处理或无机富锌涂料涂覆。
2. 铝合金:表面需进行阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂或氟碳涂料。
3. 隐框、半隐框玻璃幕墙的玻璃与铝的粘接必须使用中性结构硅酮密封胶。对于全玻璃幕墙和点支式幕墙的镀膜玻璃,不宜使用酸性硅酮结构密封胶。
4. 穿条工艺隔热铝型材的隔热材料采用聚酰胺+玻璃纤维浇注;而浇注工艺隔热铝型材的隔热材料则使用聚氨基甲酸乙酯。
5. 玻璃幕墙用不锈钢应采用奥氏体不锈钢,其中镍的含量不应低于8%。
6. 玻璃幕墙用中空玻璃的气体层厚度应大于或等于9mm,并应采用双道密封。一道密封使用丁基热熔密封胶,二道密封使用硅酮密封胶。
7. 玻璃幕墙用夹层玻璃的夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛胶片。
8. 玻璃幕墙的橡胶制品应采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。
咨询记录 · 回答于2023-12-27
玻璃幕墙工程技术规范
你好,门头玻璃雨棚,两块玻璃之间缝隙标准是多少?
玻璃幕墙工程技术规范 1. 钢材: 钢材表面需经过镀锌处理或无机富锌涂料。 2. 铝合金: 表面阳极氧化,电泳涂漆,粉末喷涂和氟碳涂料。 3. 隐框、半隐框玻璃幕墙: 玻璃和铝粘接必须使用中性结构硅酮密封胶。全玻璃幕墙和点支式幕墙镀膜玻璃,不宜用酸性硅酮结构密封胶。 4. 穿条工艺隔热铝型材的隔热材料: 聚酰胺+玻璃纤维浇注工艺隔热铝型材的隔热材料:聚氨基甲酸乙酯。 5. 玻璃幕墙用不锈钢: 宜采用奥氏体不锈钢,含镍量不应小于8%。 6. 玻璃幕墙用中空玻璃: 气体层厚度≥9mm,应采用双道密封,一道用丁基热熔密封胶,二道用硅酮密封胶。 7. 玻璃幕墙用夹层玻璃: 夹片宜采用聚乙烯醇缩丁醛胶片。 8. 玻璃幕墙的橡胶制品: 宜采用三元乙丙橡胶、氯丁橡胶及硅橡胶。
你好,门头玻璃雨棚,两块玻璃之间缝隙标准是8-10mm为宜。
有明确标准吗?
你好,《玻璃幕墙工程技术规范》行业标准 JGJ102-2003。
两块玻璃之间缝隙,标准规定最小值和最大值是多少?
你好,规范4.3.9是不小于10mm。
没有最大值,不能超过多少吗?
我现在做的有17-20MM,感觉太宽了,难看。
你好,一般施工时不超过15mm。
有相关的行业标准吗?
你好,规范没有要求最大值,就是不小于10mm,满足变形要求。
下载百度知道APP,抢鲜体验