四芯电缆可以当一相使用呀
1个回答
关注
展开全部
您好亲,可以。只要电流在安全范围内就行。(比等径的电缆稍微少算些)
咨询记录 · 回答于2022-03-05
四芯电缆可以当一相使用呀
您好亲,可以。只要电流在安全范围内就行。(比等径的电缆稍微少算些)
哪怎么有时候会出现电压降
引起电压暂降的原因是线路在短时间内出现了远远超过正常情况的电流,结果导致出现了远低于正常电压的电压。引起瞬间大电流的原因往往是线路中出现了短路故障。当线路的某个局部出现短路故障时,导致电流急剧增大,电压骤然降低。但是故障电路中的保护装置(保险丝、断路器等)会马上开始动作,将故障点隔离,于是电压又恢复正常,这就形成了短暂的电压降低
这个是在主线路还是用电设备线路
您好亲,主线路
主线路经检查接地电阻够,怎么会出现
您好亲,两条线一样吗
三相线都是用1根4芯电缆做一相的
您好亲,这是电流不够了亲
1300A,3根300*150分别做三相
1300A选电缆最好是选单芯的,单项用 2根 截面积大概400 距离最好别太远,远的话还的增加
4芯明显电流不够亲
用电容补偿可以吗
您好亲,可以的
控制三相不平衡的电容容量配置是一个整体优化的过程,优化后应该达到最优不平衡性的目标,同时又考虑到系统功率因数的提高。补偿后,系统三相不平衡度最小,不平衡度小于15%。但系统功率因数高、不平衡大的区域治理后的不平衡度仍将超过15%,特别是在纯电阻负载下,电容器不得投入补偿。此时,电容器补偿不能满足三相不平衡治理的要求。因此,利用相间、分相电容调节系统三相功率和无功功率不平衡等缺陷