![](https://iknow-base.cdn.bcebos.com/lxb/notice.png)
变压器容量为320kva,高压侧用跌落式熔断器时,变压器低压侧总开关采用哪种开关
1个回答
关注
![](https://wyw-base.cdn.bcebos.com/pc-content/follow.gif)
展开全部
压器低压总开关及母线开关,应视为电源的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四级开关。
—而供电部门提供的最终图纸是选用3P的,多数厂家提供的图纸选用的也都是3P 。
就一级配电来讲,如果低压配电网的接地形式是TN-S,并且低压进线断路器的保护方式是四段,即LSIG,则某段馈电发生的单相接地故障事故有可能引起另段进线断路器保护跳闸,即事故扩大化 考虑到单相接地故障电流的走向是N线,故只需将母联断路器采用四极开关即可切断故障电流的非正常走向 又因为母联断路器采用四极开关,所以母线一定是四极的,故低压进线也采用四极开关 对于发电机与变压器通过ATSE互投的场合,ATSE也必须采用四极的。
《民用建筑电气设计规范》有相关规定68页至69页 :TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关 ;正常供电电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关 ;TT系统的电源进线开关应采四极开关 ;IT系统中当有中性导体时应采用四极开关 。
当然也不是所有的都是一概而论的,我们要具体情况具体分析,现在的配电房设计,变压器下低压主进开关和联络柜的开关,在只有市电电源(可不同线路,不同变压器低压侧联络)情况下,选3P, 而有非市电备用电源(通常指发电机或发电车)情况下,必须按规范选4P 。
咨询记录 · 回答于2022-03-05
变压器容量为320kva,高压侧用跌落式熔断器时,变压器低压侧总开关采用哪种开关
您好,您的问题我已经看到了,正在整理答案,请稍等一会儿哦~
