使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线

1个回答
展开全部
摘要 您好,亲,如果是补偿同一线路,可以用一个电流互感器,可以上另一个补偿柜的控制器不用,用另一补偿柜的交流接触器的常开触点来带动另一补偿柜的交流接触器动作来补偿,最好不要把取样电流互感器用于两个补偿控制器‘
咨询记录 · 回答于2022-04-18
使用两个补偿电容柜两个控制器使用一个采样电流互感器怎样接线
您好,亲,如果是补偿同一线路,可以用一个电流互感器,可以上另一个补偿柜的控制器不用,用另一补偿柜的交流接触器的常开触点来带动另一补偿柜的交流接触器动作来补偿,最好不要把取样电流互感器用于两个补偿控制器‘
电路图花给我,一个电流互感器,我接并联也不行,串联也不行,就是不自动扑偿。
您好,亲,电流互感器二次侧1a时,导线中的电流将比5a时小的多,特别是对于电流线较远的或带的负载较多的,其线路损失要小的多,所以测出来的读数要准。 对于电流互感器,当负载超过其带载能力时,其输出的电流一二次就不再是对应的线性关系。当负载电阻较大时,其输出的电流降低而输出电压会升高。 当然遇到电流线较远的或带的负载较多时加大电流互感器的容量也是可以的。
您好,请您更清晰的描述您的问题,这边才能更好的为您解答哦
取样只有一个互感器1000比5,互感器S1接到第一个补偿S1.S2N接到第二个补偿S1,S2N接到互感器S2N,这样接不行,不会自动
您好,亲,电流互感器的变比是1000/5,那么它的比值是200/1。因为线路中的实际电流经过互感器转化后,进入电表的电流被缩小了200倍,所以计算电量要把电表上的数乘上200才是真正的用电数。
并联接也不行
您好,亲,1、电源线从互感器P1或P2面(接电流表不分彼此)穿过均可,S1,S2接交流电流表两接线端,二次线接地或不接地是没有影响的。2、P1和P2是指导电源线的穿线面,对电度表接线来说,电源线从P1或P2面穿线的不同,S1、S2在电度表的接线位置也不同,否则会导致逆行。对电流表来说,穿线方向与S1、S2接线位置是不分彼此的,均能正常指示电流值的。
互感器是做电拒人做好,不会穿错了吗?
你花个接线图给我
您好,亲,互感器是做电拒人做好,不会穿错了吗?第一种情况:电流互感器仅仅连接电流表,电流互感器的极性接反是没有影响的,因为电流表测量的是交流,没有极性要求。第二种情况:电流互感器连接电能表做计量,当(单相电源)电流互感器的极性接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。第三种情况:三相电源使用的电流互感器,一个、或两个极性接反,会造成电度表的计量混乱,计量不正确(偏差极大)。第四种情况:三相电源使用的电流互感器,三个电流互感器极性全部接反,会造成计量电表反向转动,电度计量不是累加,而是相减。