你这个问题的条件并不充分,因为功率取决于电压和电流,单说提高功率,可以有几种方式:一是电压保持不变,那么电流就必定要增加;二是电流保持不变,那么电压就得提高;三是电压和电流同时提高。
要提醒的是,变压器的最大功率是由铁芯的磁通截面决定的,一旦铁芯选定了,它的最大功率是不能随意提高的(只容许减小),否则会发热,甚至烧毁。另外,一旦线包绕制好了,那么它的每伏匝数和最大容许电流也就确定了,即使输入功率没有提高,也是不能随意提高电压和电流的,否则,一样会发热甚至烧毁。
咨询记录 · 回答于2022-04-22
变压器功率如何转高压功率
变压器总功率为9500KVA,应选用多大的架空铝线
因为交流400V用500mm^2。可以把400V看大一点就500V嘛。那么1000V就用250mm^2。10000KV就用25mm^2。
请问变压器功率为3200KVA,高压电流为个182A高压功是否为10KV×182
计满负何的话P=√3UI 求出I就行了,高低压侧同用一个公式,高压侧为10KV,低压侧为0.4KV高压侧 I=3200/10/1.732=185A低压侧 I=3200/0.4/1.732=4620A求出电流后用载流量法,看哪个够,就选哪个了,低压侧最好用并联的方法,不要用单根的,并联能有效的减小趋肤效应,提高电缆利用率