变压器什么情况下会同时烧毁三相

1个回答
展开全部
摘要 变压器什么情况下会同时烧毁三相您好亲,!1、变压器本身的问题,绝缘件被破坏到烧毁2、是不是有一相的突然电流超大,或启动了某个设备,变压器低压线圈绝缘被破坏到烧毁。3、一般变压器都有外壳,从上面掉东西下去,不太可能4、小动物也不会走到低压线圈那侧,应该早被高压击中了一般来说变压器正常运行,本身没有局放的话,可能由于变压器负载短路或启动大设备造成的希望可以帮到您哦!!!
咨询记录 · 回答于2022-07-21
变压器什么情况下会同时烧毁三相
变压器什么情况下会同时烧毁三相您好亲,!1、变压器本身的问题,绝缘件被破坏到烧毁2、是不是有一相的突然电流超大,或启动了某个设备,变压器低压线圈绝缘被破坏到烧毁。3、一般变压器都有外壳,从上面掉东西下去,不太可能4、小动物也不会走到低压线圈那侧,应该早被高压击中了一般来说变压器正常运行,本身没有局放的话,可能由于变压器负载短路或启动大设备造成的希望可以帮到您哦!!!
您好亲,!两台总容量为500KVA,所以两台变压器的总电流I1=S/√3U1=500/√3*10=28.87(A)变压器高压侧熔丝选择是按“多台变压器共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按各变压器额定电流之和的1.0—1.5倍选用。那么28.87的1.5 倍是28.87*1.5=43.31A,选稍大并接近28.87A~43.31A的熔丝,所以选30A~45A就可以。希望可以帮到您哦!!!
低压侧无短路,2000kVA变压器,低压输出电流只有850A,无偏相
直接烧了三相
低压侧无短路,2000kVA变压器,低压输出电流只有850A,无偏相您好亲,!对于这个问题,我的解答是:2000千伏安的变压器,二次侧的额定电流大约是2828安。因为根号三倍的相电流是线电流,所以2828/1.732≈1632.79(安),所以2000千伏安变压器。二次侧的相电流大约就是1633安。另外,2828/25=113.12(安),所以一次侧的额定电流大约是113安。2000Kva变压器额定每相电流是650Kva希望可以帮到您哦!!!
您好亲,!通常是绝缘击穿短路烧毁;引起的原因有:1.大气过电压(雷电),2.操作过电压,3.过负荷,4.负荷侧短路。如题两相烧毁原因是3或4,雷电通常是单相过电压对地击穿烧毁单相,两相基本上是不可能。希望可以帮到您哦!!!