3OKw电机用降压启动为什么在电流5OA左右就停止了。
1、带负荷起动时,电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,接换到运行时有很大的冲击电流,分析现象:电动机声音异常,转速低不能接近额定转速,说明电动机起动困难,怀疑是自耦变压器的抽头选择不合理,电动机绕组电压低,起动力矩小脱动的负载大所造成的。处理:将自耦变压器的抽头改接在80%位置后,在试车故障排除。2、电动机由启动转换到运行时,仍有很大的冲击电流,甚至掉闸。分析现象:这是电动机起动和运行的接换时间太短所造成的,时间太短电动机的起动电流还未下降转速为接近额定转速就切换到全压运行状态所至。处理:调整时间继电器的整定时间,延长起动时间现象排除。