火灾自动报警系统中所使用的线缆在连接时应采用哪些连接方式

1个回答
展开全部
摘要 亲,您好!很高兴为您解答,控制器内部要连接的设备有电源、图形显示装置等控制器外部设备连接:1、总线制树形布线(国产的品牌基本用这种布线方式):每个回路从火灾报警器拉一组线到现场设备,这些设备有火灾探测器(智能型)、手动报警按钮(智能型)、模块等,把这些设备按照厂家提供的说明书上的接线方式连接在一起,线路可以任意分支,然后再拉一组电源线到控制模块,为控制消防设备提供电源。2、总线制环形布线(这种布线方式的一般是进口品牌的某些型号):每个回路从火灾报警器拉两组线到现场设备、这些设备同样是火灾探测器(智能型)、手动报警按钮(智能型)、模块等,把这些设备也是按照厂家提供的说明书上的接线方式连接在一起,一般是手拉手连接,也是拉一组电源线到控制模块3、多线制布线(现在这种布线方式的控制器基本淘汰了):每一个设备拉一组线到控制器需要注意的是每个回路所带设备是有限制的,具体数量还是要看品牌、型号。
咨询记录 · 回答于2022-12-22
火灾自动报警系统中所使用的线缆在连接时应采用哪些连接方式
亲,您好!很高兴为您解答,控制器内部要连接的设备有电源、图形显示装置等控制器外部设备连接:1、总线制树形布线(国产的品牌基本用这种布线方式):每个回路从火灾报警器拉一组线到现场设备,这些设备有火灾探测器(智能型)、手动报警按钮(智能型)、模块等,把这些设备按照厂家提供的说明书上的接线方式连接在一起,线路可以任意分支,然后再拉一组电源线到控制模块,为控制消防设备提供电源。2、总线制环形布线(这种布线方式的一般是进口品牌的某些型号):每个回路从火灾报警器拉两组线到现场设备、这些设备同样是火灾探测器(智能型)、手动报警按钮(智能型)、模块等,把这些设备也是按照厂家提供的说明书上的接线方式连接在一起,一般是手拉手连接,也是拉一组电源线到控制模块3、多线制布线(现在这种布线方式的控制器基本淘汰了):每一个设备拉一组线到控制器需要注意的是每个回路所带设备是有限制的,具体数量还是要看品牌、型号。
消火栓系统根据供水压力不同可分为哪些系统形式
亲,您好!很高兴为您解答,消防给水系统分为常高压消防给水系统、临时高压消防给水系统和低压消防给水系统三种形式。室内消火栓给水系统的给水方式有以下几种类型:一、由室外给水管网直接供水室外无塔供水管网提供的水量和水压,在任何时候都能够满足室内消火栓给水系统所需要的水量和水压时,则不必设水箱、水泵,直接利用外网水压,系统简单,而且节约能源,降低投资。二、设水箱当室外管网压力变化较大,又有一定时间能够满足室内消防、生活和生产用水水量和水压要求时,可采用只设水箱的给水方式。这种方式管网和水箱应独立设置,消防水箱存贮消防10min的备用水量。三、设水系和水箱这种方法适用于室外给水管网的水压不能满足室内消火栓给水系统所需水压和水量,火灾发生时先由水箱供水灭火的建筑。为保证使用消火栓灭火时有足够的消防水量.而设置水箱贮备10min室内消防用水量。水箱补水采用生活用水泵,严禁用消防泵给消防水箱补水,以防止消防泵工作时消防泵出水进入水箱,而不能保证足够的消防用水量,在水箱进入消防管网的出水管上应设单向阀(止回阀)。
火灾自动报警系统线缆敷设完毕后应该如何做绝缘电阻测试
亲,您好!很高兴为您解答,系统导线敷设结束后,应用500V兆欧表测量每个回路导线对地的绝缘电阻,且绝缘电阻值不应小于20MΩ
室内消火栓系统应由哪些部件组成
室内消火栓系统的组成:水枪、水带、消火栓、消防管道、消防水池、高位水箱、水泵接合器、增压水泵。
亲,点不来图片!
火警报警控制器壁挂式安装高度应为多少米
亲,您好!很高兴为您解答,火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m。