变频器在运行中,变频器模拟量输出电流信号4亳安对吗

1个回答
展开全部
摘要 有的变频器的模拟量给定信号中,电压范围是“1~5V”,电流范围是“4~20mA”,为什么不从“0”开始? 答:在远距离控制中,给定信号的范围常常用“1耀5V”或“4耀20mA”,其“零”信号分别为1V和4mA。目的是为了便于区别“零信号”与“无信号”,具体说明如下。 1)零信号即给定信号为“0”。当变频器的输出频率为0Hz时,如给定电路内还有1V或4mA,说明给定电路是正常的,这时的频率给定信号的确为“0” 2)无信号当变频器的输出频率为0Hz时,如果给定信号值不是1V或4mA而是0V或0mA,说明给定电路的工作不正常,应检查传感器或信号传输电路是否发生故障。
咨询记录 · 回答于2022-12-28
变频器在运行中,变频器模拟量输出电流信号4亳安对吗
亲~变频器在运行中,变频器模拟量输出电流信号4亳安是对的
4-20MA信号是过程控制信号传递的标准电流信号,因为电流传输距离远,抗干扰强,能用普通的两根导线传输,可给变频器实现远传速度控制。直接连接到相关端子,不同型号端子是不同的。如果是1`5V输入,则要外并一个250欧电阻,一般是内部已经并联了电阻实现电流电压转换。如果是老的变频器可能没有电流输入。
你的变频器输出是4~20mA,电流表应选择4~20mA,对应你的电机电流0~30-40A左右。你的400A表大了。
有的变频器的模拟量给定信号中,电压范围是“1~5V”,电流范围是“4~20mA”,为什么不从“0”开始? 答:在远距离控制中,给定信号的范围常常用“1耀5V”或“4耀20mA”,其“零”信号分别为1V和4mA。下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消