电力系统发生三相短路时,短路点的起始次暂态电流就等于
1个回答
关注
展开全部
你好,电力系统发生三相短路时,短路点的起始次暂态电流可以通过计算得到。具体地,可以使用短路电流计算方法,其中包括计算电路参数和电源参数,并利用短路电流计算公式进行计算。短路电流计算公式可以根据不同的电路类型进行选择,例如对于三相对地短路,可以采用对称分量法或复合电压法进行计算。而短路点的起始次暂态电流则是指短路时电流达到最大值的瞬间,此时短路点的电流值即为起始次暂态电流。
咨询记录 · 回答于2023-04-21
在电力系统短路电流实用计算中,短路点附近处的负荷模型为 Multiple-Choice(0.2 Points) A.恒阻抗和恒功率的组合 B.以次暂态电势E‘’ 为幅值,以次暂态电抗x'' 为内阻抗的电压源 C.恒定功率 D.恒定阻抗
B. 以次暂态电势E‘’为幅值,以次暂态电抗x''为内阻抗的电压源。
根据对称分量法,a、b、c三相的零序分量相位关系是 Multiple-Choice(0.2 Points) A.b相滞后a相120度,c相超前a相120度 B.a、b、c三相相位相同 C.a、b、c三相相位无规律 D.b相超前a相120度,c相滞后a相120度
B.a、b、c三相相位相同
下列说法正确的是()Multiple-Answer(0.4 Points) A.零序网中,三角形变压器、中性点不接地星形连接变压器不流通零序电流。 B.如果电路三相参数不对称,各序对称分量将不独立。即正序压降不仅与正序电流有关,而且还可能与负序或零序电流相关。 C.在三相参数对称的线路中,各序分量具有独立性。 D.对称分量法将故障点的三相不对称电压源分解为三序对称电压源,分别施加在对应的三序电网上求解。
选项BCD是正确的
中性点接地系统,发生两相相间短路,具有的如下特点 Multiple-Answer(0.4 Points) A.短路电流及电压不存在零序分量 B.非故障相流入短路点的电流为零 C.故障相电压为零 D.故障相流入短路点电流的正序、负序、零序分量大小相等方向相同
A、C、D说法正确
当考虑阻尼绕组时,发电机发生三相短路时Multiple-Answer(0.4 Points) A.定子电流ia的非周期分量是按照时间常数Ta衰减的 B.次暂态过程是按照次暂态时间Td‘’、Tq‘’衰减的 C.会经历一个次暂态过程,然后是暂态过程,最终进入稳态 D.励磁电流if的周期分量是按照时间常数Ta衰减的
ABCD
我有另一个测试可以帮忙吗
可以的