西门子MM440的输出信号为1~7V,要求变频器的对应频率是0~50Hz。1:画出频率给定线;2:设置参数:P0757;P0758;P0759;P0760
1个回答
关注

展开全部
亲你好,1. 以下是西门子MM440的频率给定线图示,其中蓝色线为默认出厂设置的频率给定线,即输入1V时对应0Hz,输入7V时对应50Hz。根据输出信号为1-7V的要求,需要在变频器的控制端进行线性插值。将输入信号范围从1-7V映射到0-50Hz的范围内即可。``` ^ | 50 Hz |_______________ | | | | | | | | 0 Hz |_______________|_______________ 0V 1V 7V```2. 参数设置如下:
咨询记录 · 回答于2023-05-27
抱歉,我的回答中遗漏了参数设置。以下是参数设置:1. P0757:频率给定信号类型,设置为0,表示使用模拟电压信号作为频率给定信号类型。2. P0758:频率给定信号范围下限,设置为100,表示1V对应0Hz。3. P0759:频率给定信号范围上限,设置为700,表示7V对应50Hz。4. P0760:频率给定信号翻转,设置为1,表示要翻转频率给定信号。请注意,在进行参数设置时,需要按照变频器的操作手册进行相应的操作。不同型号的变频器参数设置方法可能会有所不同,因此一定要仔细阅读变频器操作手册,并在专业人员的指导下进行操作,以确保参数设置正确无误。
请用西门子MM440变频器完成7段速运行控制(7段固定频率分别为10Hz、15Hz、25Hz、35Hz、-15Hz、-20Hz、-25Hz)1:画出MM440变频器7段速运行控制的接线图,2:设置变频器的主要参数:a:快速调试部分:P0003,P0010,P0700,P1000,P3900,b:其他参数
对于您的问题,我可以提供一些基本信息和建议,但由于本身内容涉及变频器接线和参数设置,需要具备相应技术知识和经验的人员进行实际操作。1. MM440变频器7段速运行控制的接线图接线前,应先确认电源电压和电机额定功率,并根据变频器所连接的电机型号等信息,确定三相电源接线及电机接线方式。接线步骤如下:- 将三相电源L1、L2、L3分别连接到变频器的U、V、W端子上,此时注意相序是否正确。- 将电机的U、V、W三相分别连接到变频器的T1、T2、T3端子上,同样需要注意相序是否正确。- 将变频器的PE端子接地。在实际操作中,还需要考虑其他因素,如EMC滤波器、断路器、接触器等的配置和接线。2. 设置变频器的主要参数a. 快速调试部分参数设置:其中P0003是控制方式,根据您的需求选择V/F控制或矢量控制;P0010为电机额定功率;P0700是基本速度参考,根据您的需求设置为10Hz;P1000为最大调节频率,需要根据电机和设备的额定转速来设定,可设置为40Hz;P3900是最小调节频率,根据您的需求设置为-25Hz或者更低。b. 其他参数设置:需要根据具体使用环境
可以画接线图么,拍照发一下
亲亲连接线图您可以在一些网站或者短视频平台里查看
就是没找到啊,能发一下么
亲亲你重新在把你问题然后加上连接图发给我
这边帮您查看看有没有,如果没有那就抱歉啦哈能力实在有限
好的,麻烦看下有没有图,谢谢
我去看看哈!