非消防电源切断中分励脱扣器的接线方法
分两种情况:1、脱扣信号是DC24V的,需要用到一个DC24V中间继电器. a).先将DC24V脱扣信号接到中间继电器的线圈;(b)再将中间继电器的常开卜仿点串联到开关分励脱扣线图,脱扣线圈电源就可以取 AC220V/380V了.(c)将开关的辅助触点状态引出,以便将开关分合闸状态反馈回消防系统.(也有 人用DC24V中继的触点引出的,但我认为还是用开关的辅助触点较妥当,毕竟 中继动作了,开关可能因故障不动作.)2、脱扣信号为AC220V/380V的,直接将信号接到分励线圈,再将开关辅助触点引出 就可以了.(此情况较少见,但也不是没有.) 找不到图给你参考,不过按上面说的也差不多了.非消防电源空气开关上面安装的是一个电磁分励脱线圈。在消防上提供DC24V电源,并通过输入输出模块常开(接DC24V电源)形成开关量来带DC24V的中间继电器。反馈型培纤回答线接中间继电器常开(二对常开),实现交流220V/380V与消防DC24V之间的转换,以此达到非消防电源的切换要求及强中斗--弱电的隔离转换。消防部分在有消防信号报警时,给出一个信号。这个信号一般是一个直流24V的电压信号,在对应的非消防负载出线断路器上安装分励脱扣器。再加装一个24V中间继电器,把24V的消防跳闸信号接至此中间继电器。中继的辅助触点串入断路器的分励脱扣器回路中