1个回答
展开全部
摘要 二级负荷本来应该照规范执行,采用两回10KV电缆组成的线路供电。但是实际情况是,采用两回10KV线路,须占用上级电业局开关站2个间隔,须购买两个用电间隔,10KV线路长度通常以千米计,投入造价较大。还不如按一级负荷采用发电机作第二电源便宜。规范也考虑到这种情况,所以在供规GB50052-2009第4.0.1条第二款规定:设置自备电源比从电力系统取得第二电源经济合理时,用户宜设置自备电源。民规3.3.1条第4款也有类似规定。你说的一路高压两个变压器出两条回路(没有发电机)不符合二级负荷要求。
咨询记录 · 回答于2021-11-06
二级负荷正常情况下可以由一路高压线路提供电源,设两台变压器分别出两路低压线路吗?
二级负荷本来应该照规范执行,采用两回10KV电缆组成的线路供电。