配电室互感器 零线需要过互感器吗?

1个回答
展开全部
摘要 零序电流互感器在作用就是检测漏电电流的,肯定要穿零线的。零序电流互感器的工作原理是:正常时相线L和零线N所感应的电流是相互抵消的,即Li-Ni=0,当相线零线任何一根有漏电,即感应电流Li不等于Ni,互感器二次端即有电流输出,触发控制开关断开。故零线不穿入不能正常工作,合闸如果有漏电故然跳闸,如带负载也同样跳闸。扩展资料:零序电流保护具体应用可在三相线路上各装一个电流互感器(CT),或让三相导线一起穿过一零序CT,也可在中性线N上安装一个零序CT,利用这些C.T来检测三相的电流矢量和,即零序电流Io,IA+IB+IC=Io,当线路上所接的三相负荷完全平衡时(无接地故障,且不考虑线路、电气设备的泄漏电流),Io=0;当线路上所接的三相负荷不平衡,则Io=IN,此时的零序电流为不平衡电流IN;当某一相发生接地故障时,必然产生一个单相接地故障电流Id,此时检测到的零序电流IO=IN+Id,是三相不平衡电流与单相接地电流的矢量和。
咨询记录 · 回答于2022-09-09
配电室互感器 零线需要过互感器吗?
零序电流互感器在作用就是检测漏电电流的,肯定要穿零线的。老师你好,前段时间我去改了1个配电柜,就遇到总开出来的三相和零线一起穿过了一个互感,我也是第一次遇到零线跟相线一起穿过同1个互感器,原来是这样的,那我可以把零不穿过互感器吗?
建议是穿过互感器哦