用台达变频器端子控制电机正反转和两种速度,需要设置哪些参数和怎么接线

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-09
用台达变频器端子控制电机正反转和两种速度,需要设置哪些参数和怎么接线
# 用台达变频器端子控制电机正反转和两种速度,需要设置哪些参数和怎么接线 要使用台达变频器端子控制电机的正反转和两种速度,需要进行以下参数设置和接线操作: 参数设置: - P672=1 - P671=B0011 接线方法: - 当X171的36端子输入信号为0时,电机正转 - 当X171的36端子输入信号为1时,电机反转 注意事项: - 台达变频器使电机有正反转,有快慢两种速度。快速频率为40HZ,慢速为10HZ。 - 在变频器内有漏电流,为了防止触电,变频器和电机必须接地。变频器接地用专用接地端子。 - 接地线的连接,要使用镀锡处理的压接端子。拧紧螺丝时,注意不要将螺丝扣弄坏,镀锡中不含铅。 - 接地电缆尽量用粗的线径,必须等于或大于规定标准,接地点尽量靠近变频器,接地线越短越好。 如果您有更多问题或需要进一步了解各参数和接线的具体操作方法,请咨询专业技术人员或查阅相关技术手册。