摘要 10kv及以下的电压运行中发生高压熔丝(一次侧装设的熔丝)熔断故障时,应首先将退出运行,即拉开电压互感器高压侧隔离开关,为防止互感器反送电(二次侧电压感应到一次侧),应取下二次侧低压熔断器中的熔丝。应做的准备有。
(1)应有专人监护,工作中注意身体各部位保持与带电部分的安全距离(不小于0.7m),防止发生人身触电事故。
(2)停用电压互感器应事先取得有关负责人的许可,应考虑到对继电保护,自动装置和电能计量的影响,必要时将有关保护、自动装置暂时停用,以防误动作。
(3)更换熔丝必须采用符合标准的熔断器(一般采用rn2型或rn4型),不能用普通熔丝代替。否则电压互感器一次侧一旦发生故障,普通熔丝不能限制短路电流和熄灭电弧,很可能发生烧毁设备和造成大面积停电的重大事故
咨询记录 · 回答于2022-01-27
10kv配电主母互高压熔断器更换
10kv及以下的电压运行中发生高压熔丝(一次侧装设的熔丝)熔断故障时,应首先将退出运行,即拉开电压互感器高压侧隔离开关,为防止互感器反送电(二次侧电压感应到一次侧),应取下二次侧低压熔断器中的熔丝。应做的准备有。