400A漏电断路器漏电动作电流多大?

1个回答
展开全部
摘要 “400A总开最大漏电动作是500MA。 漏保器每级动作时间,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。 该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网...”
咨询记录 · 回答于2022-03-10
400A漏电断路器漏电动作电流多大?
“400A总开最大漏电动作是500MA。 漏保器每级动作时间,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。 该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网...”
400A总开最大漏电动作是500MA。漏保器每级动作时间,一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。该级保护的线路长,漏电电流较大,其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时,最大不得超过100mA;具有完善多级保护时,漏电电流较小的电网,非阴雨季节为75mA,阴雨季节为200mA;漏电电流较大的电网,非阴雨季节为100mA,阴雨季节为300mA。直接接触触电的防护因直接接触触电的危害比较大,引起的后果严重,所以要选用灵敏度较高的漏电断路器,对电动工具、移动式电气设备和临时线路,应在回路中安装动作电流为30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。对家用电器较多的居民住宅,最好安装在进户电能表后。如果一旦触电容易引起二次伤害(比如高空作业),应在回路中安装动作电流为15mA,动作时间在US之内的漏电断路器。对于医院中的电气医疗设备,应安装动作电流为6mA,动作时间在US之内的漏电断路器。以上内容参考:百度百科-漏电断路器
下载百度知道APP,抢鲜体验