消防喷淋下喷支管长度有没有什么规范要求?长度为多少?请专家指教,谢谢!
1个回答
关注
展开全部
# 消防喷淋下喷支管长度规范要求
消防喷淋下喷支管长度有没有什么规范要求?长度为多少?请专家指教,谢谢!
## 直立型喷头安装距楼板顶部距离为
- 规范要求为75mm-150mm。
## 有吊顶的下垂型喷头安装
- 喷头根部应与吊顶平齐,为避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管
- 下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
## 边墙型喷头安装离墙距离为
- 50-100mm。
## 无吊顶时设置上喷头;有吊顶时设置下喷头
- 当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头
- 喷头在系统冲洗试压合格后安装;
## 当喷淋支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架
## 当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵封堵。
## 喷淋管道末端应采用梯形防晃支架
## 末端支架与喷头之间的距离为400mm。
## 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位
## 风管下喷头吊架应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
## 喷淋管道安装应主管在下
## 喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
咨询记录 · 回答于2024-01-09
消防喷淋下喷支管长度有没有什么规范要求?长度为多少?请专家指教,谢谢!
# 消防喷淋下喷支管长度规范要求
消防喷淋下喷支管长度有没有什么规范要求?长度为多少?请专家指教,谢谢!
## 直立型喷头安装距楼板顶部距离规范
- 规范要求为75mm-150mm。
## 有吊顶的下垂型喷头安装规范
- 喷头根部应与吊顶平齐,避免定位不准,可在吊顶龙骨标高确定后再安装下喷支管
- 下喷头与三通之间的短管长度不宜超过150mm。
## 边墙型喷头安装离墙距离规范
- 离墙距离为50-100mm。
## 无吊顶时上喷头设置规范
- 设置上喷头。
- 当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头。
- 喷头在系统冲洗试压合格后安装。
## 喷淋管道末端支架与喷头之间的距离规范
- 距离为400mm。
## 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时的喷头安装规范
- 增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
## 风管下喷头吊架安装规范
- 应采取管道延长至风管另外一端边缘,并在延伸管道末端设置吊架。
## 喷淋管道安装规范
- 主管在下。
- 喷淋管支管在主管上方,朝主管方向形成坡度,便于系统维护泄水。
如果我的解答对您有所帮助,还请给个赞(在左下角进行评价哦),期待您的赞,您的举手之劳对我很重要,您的支持也是我进步的动力。最后再次祝您身体健康,心情愉快!