1、一个网络设备要求是-48(负48伏)供电,那么我可以使用正48伏的直流电源给它供电吗? 2、有些人说网络设备要求负48伏供电,只要把正48伏直流电源的正负极反接就可以提供负48伏,这种说法有问题吗?(网络设备有正、负极,直流电源的正极接设备的负极、直流电源的负极接设备的正极)
1个回答
关注

展开全部
“-48V”有两个含义:1.直流48伏,48前面的“-”表示“直流"的意思;2.在直流系统中,某一点的电位是“负48伏”。
咨询记录 · 回答于2021-12-06
1、一个网络设备要求是-48(负48伏)供电,那么我可以使用正48伏的直流电源给它供电吗? 2、有些人说网络设备要求负48伏供电,只要把正48伏直流电源的正负极反接就可以提供负48伏,这种说法有问题吗?(网络设备有正、负极,直流电源的正极接设备的负极、直流电源的负极接设备的正极)
“-48V”有两个含义:1.直流48伏,48前面的“-”表示“直流"的意思;2.在直流系统中,某一点的电位是“负48伏”。
供电的两端电势差为48V,高电势(正极)接地,就得到了-48V的电源。
那我需要将正负极反接吗?
不需要