将一台功率因数为0.6、功率为2kw的单相交流电动机接到220v的工频电源上,求线路上的电流及电动机的无功功率

1个回答
展开全部
摘要 亲您好先求出电动机的实际功率P,单位为WP = 功率因数 × 功率 = 0.6 × 2kW = 1200W再求出电动机的视在功率S,单位为VAS = 实际功率 ÷ 功率因数 = 1200W ÷ 0.6 = 2000VA因为电动机是单相交流电机,所以线路上的电流为:I = S ÷ V = 2000VA ÷ 220V ≈ 9.09A最后求出电动机的无功功率Q,单位为var无功功率Q = S² - 实际功率P²的平方根 = 2000² - 1200²的平方根 ≈ 1732.05var所以线路上的电流为9.09A,电动机的无功功率为1732.05var。
咨询记录 · 回答于2023-03-28
将一台功率因数为0.6、功率为2kw的单相交流电动机接到220v的工频电源上,求线路上的电流及电动机的无功功率
答案好了吗
亲您好先求出电动机的实际功率P,单位为WP = 功率因数 × 功率 = 0.6 × 2kW = 1200W再求出电动机的视在功率S,单位为VAS = 实际功率 ÷ 功率因数 = 1200W ÷ 0.6 = 2000VA因为电动机是单相交流电机,所以线路上的电流为:I = S ÷ V = 2000VA ÷ 220V ≈ 9.09A最后求出电动机的无功功率Q,单位为var无功功率Q = S² - 实际功率P²的平方根 = 2000² - 1200²的平方根 ≈ 1732.05var所以线路上的电流为9.09A,电动机的无功功率为1732.05var。