空调制热除霜后不制热

1个回答
展开全部
摘要 您好!
1. 在化霜后再启动时,您可以听到明显的气流声,这是压缩机和外部及内部风机的工作声音。您可以使用钳表测量压缩机电流。如果压缩机未工作,您需要对电路和管路进行进一步检查。
2. 如果温度过低,例如低于零下5度,即使您使用的是带自动化霜功能的空调,也无法有效制热。当环境温度降至零下15度时,空调将无法使用。环境温度过低会导致化霜困难,长时间的化霜会引起误解。您可以尝试使用工具清除机上的霜。
3. 如果长期未清洁空调内机,例如滤网上积满了粉尘,可能会引起循环风量不足,制热量不理想,无法及时化霜。
4. 如果化霜控制系统失效,空调将无法真正进入化霜状态。制热时,蒸发器可能会结霜,导致制热量不正常而停机无法启动。重点检查继电器、电磁阀、温度探头、风道以及风机的叶轮等部位。
5. 也可能存在压缩机热保护等功能动作,或者是压缩机漏电、压缩机老化等问题。您可以触摸压缩机的温度是否过高,在压缩机停机后测量其阻值以确定是否存在保护。如果存在保护,请等待一段时间以查看是否可以复位。
咨询记录 · 回答于2024-01-07
空调制热除霜后不制热
您好, 1. 化霜后再启动时候,你可以听到很明显的气流声音,压缩机工作声音和外部风机和内部风机工作声音,可以用钳表测量到压缩机电流的。如果压缩机没有工作,要做进一步电路和管路上的检查。 2. 如果温度太低,比如低于零下5度了,虽然你使用了带自动化霜的空调,也不能有效的制热了,如果环境温度都在零下15度了,当然就无法使用了。环境温度过低会让化霜非常困难,化霜时间过长引起误解,可以用工具清理一下机上的霜试试。 3. 如果空调内机长期没有清洁,比如滤网上积满了粉尘,可能会引起循环的风量不足,制热量不理想无法及时化霜。 4. 如果化霜控制系统失效了,空调没有真正进入化霜状态,制热时候直接引起蒸发器结霜了,这样会引起制热量不正常而停机无法启动。重点检查继电器和电磁阀是否工作,温度探头是否歪了甚至坏了,风道是否有堵塞或者风机的叶轮有打滑等问题。 5. 也不排除压缩机热保护之类的功能动作了,或者是压缩机电容容量不足,压缩机漏电和压缩机老化等问题引起,摸一下压缩机的温度是否高,压缩机停后测一下阻值就知道保护没,如果保护在等看多长时间能复位。
6、也可能是过冷管组堵塞了引起,检查一下单向阀是否存在异常情况,如果都没有问题,不排除是主板有问题了。
空调外机关不上,空调制热30分钟左右,内机它就一直不工作了,
外机主板,电容都换了
1. **如果是制冷模式,那你的室内机有问题** * 可能是风机的问题 * 也可能是控制板的问题 2. **如果是制热模式,有两种情况**: 1. **机器进入除霜运行了** * 你观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右之后,机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。 * 如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。 * 有可能是缺氟导致。 * 也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开。因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。 2. **缺氟了** * 如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。
制热30分钟以后,内机就一直不工作了,外机运行,我要是重新按遥控器制热它就出冷风了,这是什么原因呢
您好,就这两种原因: (1)机器进入除霜运行了。你观察一下,这种情况如果只持续5到15分钟左右,之后机器又能进行制热运行,也就是内风机又开始工作了,那就是正常的除霜运行了。如果内风机一直不运行的话,那就有问题了。有可能是缺氟导致,也可能是机器本身制热效果不行,以致内盘管温度上不去,所以内风机不能开,因为一般空调的制热运行必须满足在内盘管温度高于30到36°才允许内风机运行。因为如果没达到这个温度就运行的话,吹出来的会是冷风。 (2)缺氟了。但是如果缺氟的话,一般10分钟左右就会停机显示故障代码。
空调开26℃制热30分钟后,内机就不工作了,但是有热气,再过40分钟后外机也不工作,空调显示26℃,遥控器室内温度显示42℃关机空调外机关不上
您好,这种情况就是传感器故障了
现在室内温度降到24℃外机开始工作了但是冷风
您好,除霜完以后就这样,等一会就慢慢热了。
温度降下来以后它就一直出冷风,不制热,一直都是冷的,那是哪个传感器坏了
您好,就是空调中央的传感器坏了,需要换一个传感器就可以了。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验