接地电阻接线
1个回答
展开全部
亲,你好,关于你的问题我认为两线法 条件:必须有已知接地良好的地,如PEN等,所测量的结果是被测地和已知地的电阻和。如果已知地远小于被测地的电阻,测量结果可以作为被测地的结果。 适用于:楼群稠密或水泥地等密封无法打地桩的地区。 接线:E+ES接到被测地,H+S接到已知地。三线法 条件:必须有两个接地棒:一个辅助地和一个探测电极。各个接地电极间的距离不小于20米。
咨询记录 · 回答于2023-01-29
接地电阻接线
其次,正确使用接地电阻测试仪以及测量接地电阻的方法是:仪表上的E端钮接5m导线,P端钮接20m线,C端钮接40m线,导线的另一端分别接被测物接地极Eˊ,电位探棒Pˊ和电流探棒Cˊ,且Eˊ、Pˊ、Cˊ保持直线即可。接地电阻安装于电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散处,接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。接地电阻表主要由手摇发电机,电流互感器,电位器以及检流计组成。