2某单相50Hz的交流电源,其额定容量 S_N=20KVA ,额定电压 U_N=220V ,供给照明2、某单相50Hz的交流电源,其额定容量 S_N=20KVA ,额定电压 U_N=220V ,供给照明电
路。试求:(1)该电源的额定电流是多少?(2)该电源最多可接功率因数为0.5,40W的
日光灯多少盏?(10分)
1个回答
关注
展开全部
1. 该电源的额定电流可以用公式 I_N = S_N / U_N 计算得出,其中I_N为额定电流,S_N为额定容量,U_N为额定电压。代入数值,有:I_N = 20KVA / 220V = 90.91A因此该电源的额定电流为90.91A。2. 该电源最多可接功率数为0.5,表示负载在满载时功率因数不能小于0.5。40W的日光灯需要的电流可以通过公式 P = U * I * PF 计算得出,其中P为功率,U为电压,I为电流,PF为功率因数。将已知数值代入,得到 40W = 220V * I * 0.5,解出电流 I = 0.3636A ≈ 0.36A。因此一盏40W的日光灯需要的电流约为0.36A,该20KVA的电源最多可接的此类负载数量可以通过总功率除以单个负载的功率计算,即:20KVA / (220V * 0.36A) ≈ 126因此该电源最多可以供应126盏40W的日光灯。
咨询记录 · 回答于2023-05-24
