6ra7o系列39号端子设为点动怎样设置参数
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-08-17
6ra7o系列39号端子设为点动怎样设置参数
点动功能可以通过由参数P435 的变址0.1 至0.8 选择的开关量连接器来设置,或通过控制字1 的第8 和第9 位设置。当选择使用控制字时,以下为可能的运行模式(见功能图G180)——P648 = 9: 控制字1 中的控制位为位连续输入,由P668 和P669 选择的开关量连接器定义了控制字1 的第8 位和第9 位,作为点动指令的输入;P648 ≠ 9:由P648 选择的连接器作为控制字1 ,这个字的第8 位和第9 位控制了点动指令的输入。点动指令当一个或多个指定的源(开关量连接器,控制字位)变为逻辑1 状态时输入,在这种情况下,在参数P436 中选择的给定被分配给每一个源。参数P437 可以作为定义每一个可能的点动指令的源的设置,不论如何斜坡函数发生器必须旁路,当斜坡函数发生器旁路后,它以上升/下降时间为0 运行。
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?