1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少

1个回答
展开全部
摘要 1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关。
不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该低于 O .5%,也就是说,流过额定电流时,电阻压降应该小于0.5%,假设1000kVA变压器
的原边或副边额定电压为690V,那么额定电流I0约837A,I0* R <690*0.005, R <4m2。
实际变压器的阻值应该比上述值还要小。
咨询记录 · 回答于2021-11-16
1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少
您好,1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少
1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关。不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该低于 O .5%,也就是说,流过额定电流时,电阻压降应该小于0.5%,假设1000kVA变压器的原边或副边额定电压为690V,那么额定电流I0约837A,I0* R <690*0.005, R <4m2。实际变压器的阻值应该比上述值还要小。
希望我的回答可以帮到您
诚心为您解答每一个问题!如您满意请采纳最佳!如有疑问请继续追问!让我们一起相互学习,一起进步!您也可以选择先关注我,以后有其他的问题也可以找到我,再次咨询我!再次感谢!!祝您生活愉快!天天开心
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消