1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少
1个回答
关注
展开全部
1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关。
不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该低于 O .5%,也就是说,流过额定电流时,电阻压降应该小于0.5%,假设1000kVA变压器
的原边或副边额定电压为690V,那么额定电流I0约837A,I0* R <690*0.005, R <4m2。
实际变压器的阻值应该比上述值还要小。
咨询记录 · 回答于2021-11-16
1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少
您好,1000千伏安变压器一 二次侧的电阻值是多少
1000kVA变压器的一次二次绕组的电阻值非常小,具体多大,与变压器电压等级及设计有关。不过你可以估计一下,1000kVA变压器的原边或副边的单边铜耗应该低于 O .5%,也就是说,流过额定电流时,电阻压降应该小于0.5%,假设1000kVA变压器的原边或副边额定电压为690V,那么额定电流I0约837A,I0* R <690*0.005, R <4m2。实际变压器的阻值应该比上述值还要小。