您好!abb510变频器,外接电位器,但是调不了频率,如何设置变频器?
1个回答
关注
展开全部
把1102设置为0既选择外部1控制模式,把1001设置为DI1既外部1的起停控制由DI1这个端子进行控制,把1103设置为AI1既选择外部1的频率给定来自于模拟量输入端口AI1,把1601设置为0既表示无需外部运行使能信号,把变频器左上角AI1对应的电压电流信号选择开关拔到左边的位置表示AI1选择电压信号输入,把电位器接到端子10 AI1 GND,记住电位器不能接错哦,接错了会烧坏变频器的直流10伏电源电路板的
咨询记录 · 回答于2021-10-31
您好!abb510变频器,外接电位器,但是调不了频率,如何设置变频器?
把1102设置为0既选择外部1控制模式,把1001设置为DI1既外部1的起停控制由DI1这个端子进行控制,把1103设置为AI1既选择外部1的频率给定来自于模拟量输入端口AI1,把1601设置为0既表示无需外部运行使能信号,把变频器左上角AI1对应的电压电流信号选择开关拔到左边的位置表示AI1选择电压信号输入,把电位器接到端子10 AI1 GND,记住电位器不能接错哦,接错了会烧坏变频器的直流10伏电源电路板的
都改了参数
你可以按照我上面发的试一下
我刚刚就是这么操作的
我刚刚就是这么操作的
电位器三根线都是直流10伏
面板调节频率可以吗
面板可以
面板调节频率可以,外部给定的不行,说明变频器本身是没有问题的,这就要检查变频器外部电位器给你周边元件或线路是否有问题。先要保证电位器是好的,再保证接线到变频器端子正确,余下的就是变频器频率设置问题。
您看一下电位器有问题没
好的,谢谢您
没事呢