摘要 您好亲~ 5.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m;
5.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求:
DIAN1
5.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm;
5.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m;
5.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;
5.6 电缆桥架内侧的弯曲半径不应小于0.3m;
5.7 电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.15m,电力电缆间不小于0.25m,当电缆桥架为不小于30°的夹角交叉时,该间距可适当减小0.1m,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5m,如有屏蔽盖可减少到0.3m,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3m;
5.8 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方;
5.9 通信桥架距离其他桥架水平间距至少300mm,垂直距离至少300mm,防止其它桥磁场干扰;
5.10 桥架上下翻时要放缓坡,桥架与其他管道平行间距≥100mm;
5.11 桥架不宜穿楼梯间、空调机房、管井、风井等,遇到后尽量绕行;
5.12 强电桥架要靠近配电间的位置安装,如果强电桥架与弱电桥架上下安装时,优先考虑强电桥架放在上方;
5.13 当有高、低压桥架上下安装时,高压桥架应在低压桥架上方布置,且两者距离不小于0.5m;
5.14 弱电线槽之间间距不小于10mm;5.15 弱电线槽与强电桥架之间间距不小于300mm;
5.16 如强电采用接地金属线槽,弱电线槽与强电线槽之间间距不小于150mm。
咨询记录 · 回答于2022-06-15
低压固定电气线路的电缆桥架及线槽距地面高度不宜低于多少米
您好亲.您的问题已经看见了 正在为您整理答案 请稍后!
您好亲~ 5.1 电缆线槽、桥架宜高出地面2.2m以上。线槽和桥架顶部距顶棚或其它障碍物不宜小于0.3m;5.2 电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管和热力管道的下方,当设计无要求时,与管道的最小净距,符合以下要求:DIAN15.3 在吊顶内设置时,槽盖开启面应保持80mm的垂直净空,与其他专业之间的距离最好保持在≥100mm;5.4 电缆桥架与用电设备交越时,其间的净距不小于0.5m;5.5 两组电缆桥架在同一高度平行敷设时,其间距不小于0.6m;当电缆桥架边沿距离墙、风管等水平物体侧净距不小于0.6m时(局部1米以下的柱子可不受影响),该两组电缆桥架的平行间距可按照不小于0.2m处理。桥架距墙壁或柱边净距≥100mm;5.6 电缆桥架内侧的弯曲半径不应小于0.3m;5.7 电缆桥架多层安装时,控制电缆间不小于0.15m,电力电缆间不小于0.25m,当电缆桥架为不小于30°的夹角交叉时,该间距可适当减小0.1m,弱电电缆与电力电缆间不小于0.5m,如有屏蔽盖可减少到0.3m,桥架上部距顶棚或其它障碍不小于0.3m;5.8 电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方;5.9 通信桥架距离其他桥架水平间距至少300mm,垂直距离至少300mm,防止其它桥磁场干扰;5.10 桥架上下翻时要放缓坡,桥架与其他管道平行间距≥100mm;5.11 桥架不宜穿楼梯间、空调机房、管井、风井等,遇到后尽量绕行;5.12 强电桥架要靠近配电间的位置安装,如果强电桥架与弱电桥架上下安装时,优先考虑强电桥架放在上方;5.13 当有高、低压桥架上下安装时,高压桥架应在低压桥架上方布置,且两者距离不小于0.5m;5.14 弱电线槽之间间距不小于10mm;5.15 弱电线槽与强电桥架之间间距不小于300mm;5.16 如强电采用接地金属线槽,弱电线槽与强电线槽之间间距不小于150mm。
希望我的回答能帮助到您,如果对我的服务满意,请给个赞哦,祝您一切顺利!
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消