配电房250千伏高压柜和低压柜之间安全距离是多少?
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2024-01-18
配电房250千伏高压柜和低压柜之间安全距离是多少?
### 低压开关柜安全距离
- **电气间隙要求**: 不同相的裸带电体之间以及它们与外壳之间的电气间隙应不小于20mm。一次回路中裸带电体与接地金属件之间的电气间隙应不小于20mm。当母线某部位间距小于20mm时,可采用包扎绝缘的方式处理,但最小间距应不小于以下规定。
- **固定式**: 屏前2000mm(最低1800mm),屏后1000mm(最低800mm)(维修操作时1200mm)。
- **抽屉式**: 屏前2300mm(最低2000mm),屏后1000mm (最低800mm) (操作时1200mm)。
- **低压配电柜安全距离**: 安全距离一般在2.5米,无遮拦裸带电部分至地(楼)面之间最小电气安全距离为2.5\\2.3米。
- **其他规定**:
- 一般地,低压柜高2.2米,母排侧进时,母排离地距离小于2.2米。
- 高压配电室内各种通道最小宽度(净距) 单位:mm 双列面对面布置: 柜后维护通道:800 柜前操作通道分固定式和手车式两种,具体如下: 固定式:2000 手车式:双车长+900。
- 低压配电柜间距的安全距离一般在(2.5m±0.5m)的样子,如果前后开门,前面属操作筒距水平距离不能小于1.2m,后面检修筒距水平距离不能小于0.8m 左、右边筒距水平距离不能小于0.6m。