高压进线柜电流互感器变比100/5,一个出线柜带一个630KVA的变压器,电流互感器变比75/5,一个出线柜带一台630KVA变压器,还有一台800KVA变压器,电流互感器变比75/5,现在需要计算进线柜和出线柜过负荷、过电流保护值。

1个回答
展开全部
摘要 10kv中置柜(进线柜),电流互感器:100/5A,断路器选择630A的。真空开关的断路器,630A以下的价格一样,开关容量选择大一点,以后扩容的空间大。保护按实际来选择。100/5的互感器,保护就按100A以下来选择。
CT换成20/5A的,CT是按照负荷的大小来选择的。CT的一次电流根据高额电流的70%来选择。若CT为20/5,地么设备的一次电流为14A左右。负荷开关的额定电流大于线路的计算电流。
咨询记录 · 回答于2022-03-14
高压进线柜电流互感器变比100/5,一个出线柜带一个630KVA的变压器,电流互感器变比75/5,一个出线柜带一台630KVA变压器,还有一台800KVA变压器,电流互感器变比75/5,现在需要计算进线柜和出线柜过负荷、过电流保护值。
10kv中置柜(进线柜),电流互感器:100/5A,断路器选择630A的。你好,我这边设备已经按上面说明的安装好,想计算过负荷和过电流保护值是多少
过负荷的计算方法变电运行高手进、关于过负荷的计算方法、1,一台三线圈变压器、 额定容量120000/120000/60000KVA、额定电压230/69/11KV,请问高手怎样计算这台变压器的过负荷?答:较大负荷120000*0.8=96000KW120000*0.8=96000KW60000*0.8=48000KW(功率因数为0.8计算)
那进线柜和出线柜过电流保护值应该设定多少呢
线柜过流保护要大于出线柜电流,进钱柜过流保护动作电流Id=1.2*1*Igm/0.85*n. 式中Igm为包括电朳起动在内的最大电流, 出线柜分电杌和变压器设定.两者公式不同.
出线柜是变压器。两个630kva,一个800KVA
就是一台800千伏安,一台630千伏安,两台容量不一样的变压器。至于为什么容量不一样,原因可能多方面:供电线路容量不足;各自承担的供电设备要求不一;费用问题等都有可能。
已赞过
你对这个回答的评价是?
评论 收起
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消