西门子6ra70直流调速机总报警F067是怎么回事?

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2021-12-27
西门子6ra70直流调速机总报警F067是怎么回事?
亲亲,您好,这边为您查询到的资料如下西门子6RA70报F067温度故障(当天可解决),西门子直流控制器维修维修,西门子直流驱动器维修,上海恒税电气维修公司10年专注于西门子自动化设备维修销售,拥有西门子全套测试平台,另外仓库配件充足,维修带载运行可以快速可靠的检测设备故障点位,精确维修,上机测试正常后提供给客户, 使设备能达到现场正常使用。为用户节约时间成本、提高生产效率!西门子6RA70报F067温度故障(当天可解决):发现V相上桥波形不正常,仔细测量该电路电阻、二极管、光耦等电子器件,发现提供反电压的一个二极管被击穿,更换后重新上电运行,三相输出电压平衡,带电机运行也无抖动现象,变频器6RA70在启动时显示过电流。第二方案1,看一下风机是否转动 2,如果你一上电就报,说明整流单元上的测温元件损坏。以及由于再生负载而导致的过压等,然后我们可以看一下输入侧电压是否有问题,后我们可以看一下电压检测电路是否出现了故障。一般的电压检测电路的电压采样点,都是中间直流回路的电压。西门子6RA70直流调速器常见故障:无输出,无励磁电压,跳闸,烧可控硅,模块炸,速度不可控,主板故障,控制板坏,转速不正常,开不了机,过流,过压,过热,速度不稳, 电机抖动,低速不稳,高速飞车,电机不转,CUD1 C98043直流控制主板维修,C98043励磁板维修,F030 电枢电流过大导致脉冲封锁。希望对您有所帮助
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消