高层往宅竖井内什么样的桥架要用防火桥架
1个回答
关注
展开全部
消防桥架是主要用在有消防需求的地方,也就是说对于防火阻燃的要求更高一点。而弱电桥架是指电缆桥架内敷设的是弱电,主要是区别于强电桥架。这两者之间不要共用桥架,因为功能不同,防火的要求也不一样,从上面的介绍就可以看出消防桥架的防火要求要比弱电桥架高得多。所以如果有条件分开的话,尽量分开,但如果达不到分开的要求,必须合用的话,就需要在桥架内设置隔板,不过由于安装环境不同,具体的情况还要具体对待。
咨询记录 · 回答于2022-04-24
高层往宅竖井内什么样的桥架要用防火桥架
您好,很高兴由我来为您解答,整理答案需要点时间,请您耐心等待哦......
您好,很高兴为您解答。高层往宅竖井内什么样的桥架要用防火桥架?不一定。但可以不用防火桥架的情况很少。高层住宅,指建筑高度大于54m(1类)和大于27m(2类)的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)。桥架。是用于敷设和保护电缆的设施。釆用防火桥架的目的,是保证火灾发生时与消防、逃生有关的供电及通讯设施可以使用。如排烟、应急照明、打开门禁、关闭防火门等等。由于这些设施遍布整个建筑,而且消防用和非消防用的线缆往往共用敷设空间,所以很难分别对待。通常都是一律按照消防要求敷设。GB 50016-2014《建筑设计防火规范》:消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。消防配电线路应满足火灾时连续供电的需要,其敷设应符合下列规定:明敷时(包括敷设在吊项内),应穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护,金属导管或封闭式金属槽盒应采取防火保护措施;当采用阻燃或耐火电缆并敷设在电缆井、沟内时,可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、可不穿金属导管或采用封闭式金属槽盒保护;当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接明敷;配电线路敷设在有可燃物的闷顶、吊顶内时,应采取穿金属导管、采用封闭式金属槽盒等防火保护措施
竖井内的弱电桥架是不是不用防火型的?
还是看不懂,竖井内弱电桥用防火型还是普通型。
需要
还是不懂,老师你只要回答要防火的或不需要防火的。
需要
已赞过
评论
收起
你对这个回答的评价是?