插座没电,电灯有电,电闸没跳

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-12-17
插座没电,电灯有电,电闸没跳
您好,很高兴为您解答!在没有跳闸的情况下插座没电,排查这三个装置基本就能找出原因了。①开关第一点,如果发现家里多个插座同时断电,无论开关是否出现跳闸的现象,都需要先排查一下开关。在排查的时候先看开关的功能,如果插座回路的支路开关上有“自复位过欠压脱扣”,这就有可能导致线路断电、但没有跳闸的情况。这个时候,需要将它人工复位,等待一分钟左右就可以恢复供电。如果仍未恢复供电,那有可能是自复位过欠压脱扣的自复位功能损坏,这时就需要换置新的。②插座第二点,需要考虑到插座自身。如果配电箱没有任何故障,或者说是个别插座没电,那就需要着重检查插座。将插座打开检查后边的接线,仔细观察一下有没有接线柱滑丝、电线断开或是没有固定好的情况。确认好之后再开始测电线,此后才能判断是插座的问题,还是线路的问题。③线路最后一点就是线路问题了,这个时候需要万用表,用它来测试零线与火线之间的电压。数据查看很简单,如果电压是220V,那线路正常,去换掉插座就可以了;如果电压显示为0,或只有几十伏,那就表示是线路的问题。在没有跳闸的情况下,线路出现问题,表示线路中存在断点。如果家里是明线,在排查前需要用电笔测试一下火线,能点亮电笔说明断开的是零线;如果不能点亮,那就是火线!接着找到距离没电插座最近的接头,用万用表的蜂鸣档测量没电插座的零线到接头处。如果没有蜂鸣声,那就需要更换线路;如果有蜂鸣声表示线路没问题,需要重新接接头。