可燃气体报警控制器故障报警总线重码

1个回答
展开全部
摘要 3、对应地址显示故障。观察可燃气体报警器的探测器的传感元件是否正常连接且正常工作。电路板长时间使用而没有定期维护,导致接口松动或某个元器件损坏。可用万用表检测传感元件是否正常通电,输出端是否正常。4、对应地址显示空闲状态。主要是因可燃气体报警器的探测器与报警控制器无法连接而导致。重新连接可燃气体报警器的探测器与控制器的连接线,需要注意的是可燃气体报警器的探测器线序与控制器线序需一致。5、接通电源后工作指示灯不亮。应对保险丝进行排查,观察是否存在熔断或内部电路出现短路、断路现象。若排查之后可燃气体报警器能正常通电,显示灯正常工作,通信灯正常工作再进行检测。
咨询记录 · 回答于2023-02-12
可燃气体报警控制器故障报警总线重码
能帮助解决吗
亲,能说一下您的具体问题么?
可燃气体报警器常见故障及解决方法:1、示值不稳。观察标定罩是否完全盖住,现场是否有大型机械磁场干扰或传感元件已经过期。强电磁场对报警控制器仪表的正常工作存在干扰影响,在安装报警控制器时,应检查周围是否有强电磁场或存在能产生磁场的大型机械设备。2、示值不归零。如果是零点发生漂移,使用清洁空气重新标定零点即可;如果是传感器保护罩中有残留气体或积灰,清洗或更换即可。若按上述步骤操作之后仍然不归零,只能机械调零或通过磁棒、遥控器初始化调零。
3、对应地址显示故障。6、可燃气体报警器的探测器损坏。长时间处于气体高浓度检测环境下,传感元件因承载电流过大而烧毁,或长期处在潮湿、烟尘环境中导致其使用寿命骤降直至消失,无法正常工作。还有一部分是因日常检修人员的非专业检修损坏可燃气体报警器的探测器。综上所述,就是可燃气体报警器常见故障及解决方法。我们通过针对以上的这些常见故障分析原因,并进行解决,可以更好地保证可燃气体报警器检测工作的顺利进行。