剪力墙竖向分布筋间距改变时怎么接剪力墙上下层竖向分布间距不同可以使用无接触搭接吗?
1个回答
关注
展开全部
1、应建议设计修改竖向分布筋的直径以保持间距上下同步;
2、竖向分布筋的间距不会发生在加强层,所以规范允许在同一标高搭接,你可采用“无接触”搭接,即上下各自的间距,但必须保证搭接长度1.2LaE,当然起步的哪一根是绑扎在一起的。
无论采用上述1或2,都应事先与设计人沟通!
祝您生活愉快,工作顺利
咨询记录 · 回答于2021-08-20
剪力墙竖向分布筋间距改变时怎么接剪力墙上下层竖向分布间距不同可以使用无接触搭接吗?
1、应建议设计修改竖向分布筋的直径以保持间距上下同步;2、竖向分布筋的间距不会发生在加强层,所以规范允许在同一标高搭接,你可采用“无接触”搭接,即上下各自的间距,但必须保证搭接长度1.2LaE,当然起步的哪一根是绑扎在一起的。无论采用上述1或2,都应事先与设计人沟通! 祝您生活愉快,工作顺利
给没回答一样,应该怎样搭接依据是什么
剪力墙竖向钢筋除了一、二级抗震的底部加强部位外,都可以在同一标高搭接,这是规范许可的。 若能用无接触搭接(间隙净距≥30且<150),可想象,上下的钢筋笼完全就是分离、散开的!怎么安装?竖向筋全吊着来绑扎水平分布筋吗?图集中只有板的通长筋容许无接触搭接,没有容许梁、柱的钢筋笼的纵向钢筋能无接触搭接!
我问的是剪力墙又不是钢筋笼子真是答非所问
一、剪力墙钢筋搭接规范是怎样的
1、剪力墙内,无论是竖直还是同平面的钢筋,直径需在8mm以上;2、剪力墙的厚度要是大于160mm,则需配置双排分布的钢筋网;3、剪力墙内水平的钢筋搭接长度需大于1.2la;4、竖向分布的钢筋可于同一高度搭接,且长度需1.2la以上。
1、在布置剪力墙的钢筋时,需要多个细节,其在水平面分布的钢筋最好是能够延伸至墙面的一段,并向内弯折近10d后截断。另外,剪力墙的端部是有转角墙的时候,要将水平和竖向分布的钢筋延伸至转角墙,期间需弯折10d截断。
2、剪力墙内的钢筋是不能少的,在剪力墙的两端需装入竖向的受力钢筋,且确保其比含有4A12钢筋或2A16钢筋。且在沿着竖直方向上,所选择的钢筋直径是要大于6mm,且保持钢筋与钢筋件的距离在250mm左右。3、剪力墙内部必须要有一定量的钢筋,无论水平钢筋还是竖向钢筋,要让钢筋达到0.2%以上。房屋内最重要的结构无法使剪力墙了,其温度较大、收缩应力较大的位置,分布的钢筋配筋率需要有所提高。