建筑施工临时用电电缆选择计算公式

1个回答
展开全部
咨询记录 · 回答于2022-05-10
建筑施工临时用电电缆选择计算公式
亲亲您好,建筑施工临时用电电缆选择计算公式是:S= ∑P/ COS,P=∑P1/COS1+∑P2+∑P3其中: S——变压器额定视载功率(KVA),COS——取系数0.85,P——用电设备总计算容量(KW)每处现场用电计算容量如下:Pjs1=58KW  Pjs2 =114.2KW  Pjs3=152.4KW(其中Pjs1=58KW=∑Pe×0.85,∑Pe=所在区域所有设备功率*相应的暂载率之和)。由此:S=(Pjs1+ Pjs2+ Pjs3)/0.85=(58+114.2+152.4)/0.85≈381.8(KVA)