地下室顶板混凝土出现裂缝是什么原因?

1个回答
展开全部
摘要 亲~形成原因:地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板采用空心楼盖。
咨询记录 · 回答于2022-05-07
地下室顶板混凝土出现裂缝是什么原因?
亲~形成原因:地下室顶板厚度不够或过厚,混凝土配合比和材料不当,振捣不密实和养护不良,有覆土的顶板采用空心楼盖。
亲~如果您的地下室顶板是小区室外娱乐及绿化场地,顶板对防水性能有更高的要求,出现裂缝甚至漏水的话究其根本还是防水补漏技术不到位。
亲~如果您的地下室是高层底部的话,高层建筑大面积地下室的设计过程中,有时会出现在地下室区域增加多道剪力墙的设计变更。对这种超长、超宽的预应力混凝土顶板,在有很多抗侧刚度较大的剪力墙结构的情况下,会限制混凝土收缩与温差引起的应力释放,引起顶板开裂。预应力筋张拉引起施工裂缝。大面积地下室顶板上多有覆土,有的达数米厚有的由于绿化要求还有假山等,防渗要求高,预应力混凝土平扳按不出现裂缝原进行设计。预应力筋的数量是根据抵消顶板承受的所有荷载确定的。预应力筋张拉时,若板面分布钢筋数量较少,易产生较大反拱,板面容易开裂。 现行混凝土结构设计规范规定的一些规定并不适用于超长混凝土结构。由于板面钢筋的截断造成刚度的突变,在温差收缩作用下截断处易产生裂缝。