消火栓启动按钮的灯白天闪烁晚上不亮
1个回答
关注
展开全部
您好,很高兴为您服务,这边经过学长查询到网络公示消火栓启动按钮的灯白天闪烁晚上不亮如下解决方法:
1.软件点灯,是否编写联动程序;
2.单回路消火栓按钮数量太多,压降过大,单回路不能超过60个(具体数量不同品牌有差异);
3.检查按钮的反馈端电压是否有DC24电压(消火栓回答点亮需要DC24V);
4.检查设备登陆是否正常。2)消火栓按钮按下后不联动消防泵
解决方法:
1.确认按钮按下后的报警信息;
2.检查启动消防泵的联动程序。3)消火栓按钮回答灯常亮
解决方法:
1.检查水泵是否启动,反馈端是否有直流24V电压;2.设备损坏,更换设备。学长答案仅供参考,以公示为准,愿幸福快乐, 与君同在,事业有成,幸福快乐期待您的赞~
咨询记录 · 回答于2022-06-25
消火栓启动按钮的灯白天闪烁晚上不亮
您好,您这边的信息我已经看到了,查询您的问题以及编辑文字需要一点时间,请您耐心等待3-5分钟,谢谢您的理解~~祝您顺风顺水顺财神
您好,很高兴为您服务,这边经过学长查询到网络公示消火栓启动按钮的灯白天闪烁晚上不亮如下解决方法:1.软件点灯,是否编写联动程序;2.单回路消火栓按钮数量太多,压降过大,单回路不能超过60个(具体数量不同品牌有差异);3.检查按钮的反馈端电压是否有DC24电压(消火栓回答点亮需要DC24V);4.检查设备登陆是否正常。2)消火栓按钮按下后不联动消防泵解决方法:1.确认按钮按下后的报警信息;2.检查启动消防泵的联动程序。3)消火栓按钮回答灯常亮解决方法:1.检查水泵是否启动,反馈端是否有直流24V电压;2.设备损坏,更换设备。学长答案仅供参考,以公示为准,愿幸福快乐, 与君同在,事业有成,幸福快乐期待您的赞~