一个PLC上能否既用NPN型又用PNP型的传感器?为什么
**一个PLC上能否既用NPN型又用PNP型的传感器?为什么**
NPN型是低电平输出,而PNP型是高电平输出。以24V电源的传感器为例,NPN型输出为0V,而PNP型输出为24V。当接入PLC输入时,对于NPN型输出,PLC的输入COM端应为24V;而对于PNP型输出,PLC的输入端应接0V。
若想同时使用这两种类型的传感器,有几种方法:一是接入不同组的COM端上;二是接入PLC的不同从站上;三是其中一种直接接入PLC,另一种通过中间继电器的触点转换后接入PLC。
总的来说,**一个PLC上可以既用NPN型又用PNP型的传感器**,但需要采取适当的措施以避免冲突和错误。