电流互感器怎么安装

1个回答
生活达人
活跃答主

2023-03-25 · 爱答题,多聊点生活
知道大有可为答主
回答量:7121
采纳率:100%
帮助的人:243万
展开全部
准备工具:电流互感器、说明书
具体安装流程:
1、选择安装电流互感器的金属框架上(如配电柜内的母线架上)必须牢固,变压器外壳的金属外露部分必须可靠接地。
2、根据说明书的说明图正确接线,电线两端的数字标记应清楚,标记范围应符合规则的要求。
3、同一组电流互感器应安装在同一方向,以确保电流互感器组的一次和二次回路电流的正方向相同,并尽可能容易观察铭牌。
4、电流互感器二次侧不允许开路。当二次回合互感器只使用一个二次回路时,另一个二次回路应可靠短接。
5、二次回路导体或电缆应使用铜线,电流互感器线路导线截面不应小于2.5mm2,电压互感器回路导线截面不应小于1.5mm2。
6、电流互感器出口处的第一行应选择专用电流端子,电流互感器不使用的二次绕组应短路,并在接线板上接地。
7、圆盘和机柜中的二次回路导体不应有接头,控制电缆或导体中间也不应有接头。如果必须有接头,则应使用强度较高的端子进行过渡连接。
8、电流互感器的极性不能逆转,相位差和相位差应符合设计和规程的要求。对于差动保护的变压器接线,在投入运行前必须测量双臂电流相量图,以检查接线的正确性。
9、二次回路导线应布置整齐美观,导线与电气元件及端子排之间的连接螺钉不得松动,导线与夹紧点之间的距离应符合本规则的要求。
10、二次回路对地的绝缘应良好,电压电路和电流电路之间不应混和。
11、电流和电压电路应在变压器二次侧出口接地。(注:低压电流互感器二次侧不能接地。由于用于低压计量装置的电线、电能表和变压器的绝缘等级相同,可承受的最高电压基本相同。
当其它二次绕组接地后,整个装置的一次回路的绝缘水平降低,容易损坏电能表或变压器的绝缘弱点(如受感应雷击)。为了减少雷击造成的破坏,最好不要在二次侧接地。)
12、电流互感器应安装在完整的配电柜内。这种电流互感器不本体安装,最后检查安装接线是否正确。

下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消