地暖打压10天后掉压多少正常
1个回答
关注
展开全部
咨询记录 · 回答于2023-12-25
地暖打压10天后掉压多少正常
# 地暖打压及注意事项
## 地暖打压掉压的原因及稳压要求
据齐家网专家介绍,地暖打压前期会出现掉压的情况。打压掉压在3个压内属于正常情况,因为在给地暖打压时需将管道内注水,管道内的空气排出会导致掉压。地暖稳压1小时之后,将水压升至规定压力值,10分钟内降压不能超过0.03mpa才合格。
## 地暖打压的重要性及试压压力要求
地暖安装好之后,施工人员会通过给地暖打压的方式来检查管道是否存在漏水。打压的试压压力应是工作压力的1.5倍,压力不能高于0.6mpa,也不可低于0.3mpa。地暖打压的时间过长或压力值过大,会对管道造成损伤。
## 地暖打压前的准备工作及注意事项
在给地暖管道打压前,需用堵头将水管的接口、阀门等堵住。如果地暖管没有封闭好会出现掉压,测试不准确的情况。在进行打压过程中,要注意观察管道是否出现渗水的情况,如果管道有渗水要及时进行维修处理。
## 后续装修项目的注意事项
地暖管安装验收后,在后续的装修项目中禁止在地面上打孔,以免损坏地暖管道。在地面铺设地板时,尽量不要铺设龙骨,因为铺设龙骨会影响到地暖的散热效果,可考虑在地面铺设瓷砖、强化地板等地面装饰材料。