7.5KW电机100米的距离的多粗的电缆
1个回答
关注
展开全部
你好,7.5KW电机100米的距离用4平方的电缆(3*4+1*2.5)。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =7.5/(1.732x0.38x0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数
咨询记录 · 回答于2022-05-09
7.5KW电机100米的距离的多粗的电缆
你好,7.5KW电机100米的距离用4平方的电缆(3*4+1*2.5)。 根据功率公式P=1.732UIcosφ有: I=P/(1.732Ucosφ) =7.5/(1.732x0.38x0.85) =13A(按三相市电计算,功率因数
三相普通电机7.5KW,额定电流15A左右4平方铝线,安全载流量约20A6平方铝线,安全载流量约30A距离100米,如果实际负载很轻,启动也是完全空载,可以选用4平方铝线,但是注意,这个比较勉强最好不能低于6平方