变电站接地地网改造所需要的器材
您好亲,选用L50的角钢,长度1.5米,三根作为一组,每根间距1~1.5米,距离原来接地体2~3米位置,打入地下,角钢上端距离地面0.5米,用Φ10圆钢从原来的接地体将新增加的接地体通过电焊连接起来。如果,一组不能满足接地电阻的需求(接地电阻一般≤4Ω),可继续增加组数;如果因地形地貌受限,无法增加接地体,可对原来接地体进行处理,如更换锈蚀严重的角钢,在角钢旁添加废电池(此法不符合环保要求,已经废除)、木炭粒、石灰等酸碱物质,降低接地电阻。
希望可以帮到您哦。
咨询记录 · 回答于2022-05-24
变电站接地地网改造所需要的器材
变电站接地地网改造所需要的器材您好亲,选用L50的角钢,长度1.5米,三根作为一组,每根间距1~1.5米,距离原来接地体2~3米位置,打入地下,角钢上端距离地面0.5米,用Φ10圆钢从原来的接地体将新增加的接地体通过电焊连接起来。如果,一组不能满足接地电阻的需求(接地电阻一般≤4Ω),可继续增加组数;如果因地形地貌受限,无法增加接地体,可对原来接地体进行处理,如更换锈蚀严重的角钢,在角钢旁添加废电池(此法不符合环保要求,已经废除)、木炭粒、石灰等酸碱物质,降低接地电阻。希望可以帮到您哦。
我需要具体他就用了些什么东西。因为我的论文要做一个造价分析。
比如他用了降阻剂呀。圆钢,接地体呀。还有些什么?
您好亲,1.接地装置的安装要求有两点:(1)接地装置的接地电阻必须小于4欧姆。(2)接地极一般不能少于二根。2.接地装置的种类有两种:(1)自然接地在可以达到接地电阻小于4欧姆的前提下,为节省材料、减少工作量,可优先考虑自然接地。自然接地是把地下的给水、排水或其他金属管道(不包含可燃液体,可燃、可爆气体的金属管道和包有绝缘物质的金属管道)、有金属外皮的电缆,金属井管,建筑物金属结构,钢筋混凝土建筑物的基础等作为自然接地体。(2)人工接地 一般用钢材作接地极,长度大于2.2米,挖好1米深的坑后,竖直打入坑底,埋入深度不小于2米(距地面3米)。在土壤电阻率较高或埋入深度不够的情况下,应在接地极周围放置长效降阻剂。接地线一般用裸导线(包括扁钢、圆钢),或绝缘导线(铜或铝芯),建议不用铝芯线。连接接地线时,所用的导线不能有断痕,不能有接头,以防机械强度减小,电阻增大。接地线地下部分禁用铝导线。接地线与接地极的连接一般采用焊接或压接等可靠的连接方式。希望可以帮到您哦。