10kv电流互感器要做哪些试验
1个回答
关注
展开全部
你好,需要做以下试验电流互感器绕组的绝缘电阻①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000 MΩ。②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表;交流耐压试验①一次绕组试验电压是出厂试验电压值的80%,42×0.8=33kV,二次绕组试验电压2kV(可要2500V兆欧表1min代替)。检查变比①应与铭牌值相符。电压互感器绕组的绝缘电阻①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝缘电阻,绝缘电阻不宜低于1000 MΩ。②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表;。
咨询记录 · 回答于2022-11-11
全绝缘PT试验电压是出厂试验电压值的80%,42×0.8=33kV②分级绝缘PT进行倍频感应耐压试验,试验电压为出厂试验值的80%,对于三倍频,试验时间是40秒。③倍频感应耐压试验前后,应各进行一次额定电压时的空载电流及空载损耗测量,两次数据比较不应有明显差别,④二次绕组试验电压2kV(可要2500V兆欧表1min代替)测量一次绕组的直流电阻一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于15%检查三相接线组别和极性①必须与设计要求及铭牌上的标记和外壳上的符号相符。检查变比①应与铭牌值相符。支柱绝缘子测量绝缘电阻