请详细说明,砌体中构造柱钢筋如何设置?

1个回答
展开全部
摘要 你好,,砌体中构造柱钢筋设置方法:构柱最小截面可采用190×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
咨询记录 · 回答于2022-12-15
请详细说明,砌体中构造柱钢筋如何设置?
你好,,砌体中构造柱钢筋设置方法:构柱最小截面可采用190×190mm,纵向钢筋宜采用4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在柱上下端宜适当加密;7度时超过五层、8度时超过四层和九度时,构造柱纵向钢筋宜采用4φ14,箍筋间距不应大于200mm;外墙转角的构造柱可适当加大截面及配筋。
你好,构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,与构造柱相邻的砌块孔洞,6度时宜填实,7度时应填实,8度时应填实并插筋;沿墙高每隔600mm应设拉结钢筋网片,每边深入墙内不宜小于1m。构造柱与圈梁的连接处,构造柱的纵筋应穿过圈梁,保证构造柱纵筋上下贯通。构造柱的基础:构造柱可不单独设置基础,但应深入室外地面下500mm,或与埋深小于500mm的基础圈梁相连。
没帮助,这不是自己就能百度到吗
你好,按照抗震规范要求,构造柱主要设置于抗震墙中,120(或100)厚墙 当墙高小于等于 3 m时,开洞宽度小于等于 2.4m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。180(或190)厚墙 当墙高小于等于 4m时,开洞宽度小于等于 3.5m,若不满足时应加构造柱或钢筋混凝土水平系梁。外廊式和单面走廊式的多层房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱,且单面走廊两侧的纵墙均应按外墙处理。横墙较少的房屋,应根据房屋增加一层的层数,再按下表要求设置构造柱。当横墙较少的房屋为外廊式或单面走廊式时,同时要按条2款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待,采用蒸压灰砂砖的砌体房屋,当砌体的抗剪强度仅达到普通黏土砖砌体的70%时,应根据增加一层的层数按条1-4款要求设置构造柱;但6度不超过四层、7度不超过三层和8度不超过二层时,应按增加二层的层数对待。
请看清楚问题,请详细说明,砌体中构造柱钢筋如何设置?你发的这些我都能自己百度到
你好,1、构造柱钢筋在设置的时候,需按照抗震规范要求来说设,它心须是设置在抗震墙中。2、对于20厚墙来说,在施工时当墙高低于或等于3m,它的开洞宽度必须时在2.4m或2.4m以下,如果无法满足这些要求,就需加构造柱或钢筋混泥土。3、对于180厚墙来说,如果墙高低于或是等于4m时,那么开洞宽度就需在3.5m或是3.5m以下,不能满足此条件的话,则需加构造柱或钢筋混凝土。
请详细说明,砌体中构造柱钢筋如何设置?你发的跟我的问题没有联系
您好,这就是设置详细说明的步骤哦亲
构造柱钢筋如何设置?不是什么情况下要设置构造柱
你好,构造柱的设置比较复杂,一般外墙和内横墙交接处是必定设置的2.开大洞口3.0米的墙体中,洞口两侧应设置。楼梯间四角最好设置。上人屋面的女儿墙。.跨度比较大的梁,如果不设置墙垛或垫块6.其余的你参考一下抗震规范中的砌体部分。
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
扫描二维码下载
×

类别

我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。

说明

0/200

提交
取消