10kv电机启动后电压电压‘降为4000
1个回答
关注
展开全部
1 10KV电动机启动,其端子上的最低启动电压应当保持在75%额定电压值,所以供电的变压器容量太小或者阻抗太大,将失压保护拿掉,会造成电动机过热绝缘寿命降低,直至电动机烧坏;2 电动机电流不平衡,如果在10%范围内,可以允许,如果超出10%,可能:1)电动机质量不好,三相阻抗不平衡;2)变压器三相负荷不平衡,造成三相端子电压不平衡;3)三相导线阻抗不同。3 三圈变压器如果三相负荷率差别太大,也会由于三相压降不同,造成电动机三相电流不平衡的,不过这种现象比较少。
咨询记录 · 回答于2022-10-11
10kv电机启动后电压电压‘降为4000
这是电压下降,电流不平
1 10KV电动机启动,其端子上的最低启动电压应当保持在75%额定电压值,芹没所以供电的变压器容量太小或者阻抗太大,将失压保护拿掉,会造成电动机过热绝缘寿命降低,直至电动机烧坏;2 电动机电流不平衡,如果在10%范围内,可以允许,如果超出10%,可能:1)电动启歼机质量不好,三相阻抗不平衡;2)变压器三相负荷不平衡,造成三相端子电压不平衡;3)三相导线阻抗不同。3 三圈变压器如果三相负荷率差别悄首冲太大,也会由于三相压降不同,造成电动机三相电流不平衡的,不过这种现象比较少。