双母线双断路器接线与双母线接线的不同?
1个回答
关注
展开全部
亲,您好!断路器双母线接线:又叫单母线分段接线,就是将一段母线用断路器分为两段,它的优点是接线简单,投资省,操作方便;缺点是母线故障或检修时要造成部分回路停电。双母线接线:与单母线相比,它的优点是供电可靠性大,可以轮流检修母线而不使供电中断,当一组母线故障时,只要将故障母线上的回路倒换到另一组母线,就可迅速恢复供电,另外还具有调度、扩建、检修方便的优点;其缺点是每一回路都增加了一组隔离开关,使配电装置的构架及占地面积、投资费用都相应增加;同时由于配电装置的复杂,在改变运行方式倒闸操作时容易发生误操作,且不宜实现自动化;尤其当母线故障时,须短时切除较多的电源和线路,这对特别重要的大型发电厂和变电站是不允许的。
咨询记录 · 回答于2022-11-17
相关信息:优点是:1) 运行调度灵活,正常时两条母线和全部断路器运行,成多路环状供电;2) 检修时操作方便,当一组母线停支时,回路不需要切换,任一台断路器检修,各回路仍按原接线方式霆,不需切换;3) 运行可靠,每一回路由两台断路器供电,母线发生故障时,任何回路都不停电。2/3(4/3)断路器接线的缺点是使用设备较多,特别是断路器和电流互感器,投资费用大,保护接线复杂。
5.说明断路器与隔离开关操作原则?
亲,您好!由于隔离开关没有专门的灭弧装置,只能用来分、合只有电压而没有负荷电流的电路,因此在电路中,隔离开关一般只能在断路器已将电路断开的情况下,才能接通或断开,以防止带负荷拉合隔离开关。线路停送电的具体操作顺序为:停电操作时,断开断路器后,先拉线路侧隔离开关,后拉母线侧隔离开关;送电操作时,必须先合母线侧隔离开关,后合线路侧隔离开关,在合上断路器。这是因为如果发生误操作时,按上述顺序操作,线路的继电保护可以起作用,能够缩小事故范围,避免人为使事故扩大到母线。隔离开关和断路器之间安装有防止误操作的电气、电磁和机构闭锁装置,进行操作时,一定要按顺序进行。如果闭锁装置失灵或隔离开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件检查相应的断路器、刀闸位置状态,只有核对无误后,方能解除闭锁进行操作。
单母线分段优缺点
单母线分段接线的缺点是:当一段母线或母线隔离开关故障或检修时, 必须断开接在该分段上的全部电源和出线, 这样就减少了系统的发电量,并使该段单回路供电的用户停电。任一出线断路器检修时, 该回路必须停止工作。单母线分段接线, 虽然较单母线接线提高了 供电可靠性和灵活性, 但当电源容量较大和出线数目较多, 尤其是单回路供电的用户较多时,
优点呢
单母线分段接线主接线描述一种初始状态,操作过程,最终状态(按照突出接线的优点选择。))
哎不回了吗
亲,您好!不分段的单母线接线汇流主母线W只有一条,在各支路中都装有断路器和隔离开关,正常运行时全部断路器和隔离开关均投入